Spécification pour calcul du bruit industriel [ Répondre ]
Par : Olivier Dumas on 2006-12-22 17:27
[forum:2740]
Pour les industries bruyantes Gipsynoise demande en entrée un point 2D, un niveau de puissance et des valeurs de corrections. Concernant ces dernières il s'agit de relativiser le niveau de puissance par arpoort à la période, par exemple 0 signifie aucune varaition. Deux problèmes se posent : où positionner l'industrie ? Quelle valeur de puissance émise évaluer ? On ne dispose jamais de ces données absolues. La meilleure méthode nous semble être de faire un rétro-calcul à partir de l'enceinte terrain de l'entreprise (cadastre) et des valeurs mesurées ou réglementaires en limite de propriété, de façon à ce que le centroîde acoustique atteigne au maximum cette valeur sur le point de limite le plus proche. Bien entendu il faudra ensuite faire le calcul GN en ayant pris soin d'effacer les bâtimentsde l'industrie, qui feraient sinon obstacle et résonannce.