RE: GTS linux : calibre, EA et SB [ Reply ] By: franck FRESNEL on 2009-01-11 16:52 | [forum:92953] |
La version 0.7.0.1 est disponible et corrige normalement les entrées analogiques (test effectué uniquement sur EA0 à EA3 par manque de matériel). La sortie binaire est la tension Vce d'un transistor. Il faut donc prévoir un circuit de charge (générateur de 5 V continu associé à une forte résistance - 10 kohms). La tension binaire SBx est prise entre SBx et 0 (non REF). Cordialement, Franck Fresnel |
RE: GTS linux : calibre, EA et SB [ Reply ] By: franck FRESNEL on 2009-01-10 23:42 | [forum:92945] |
Les corrections sont en cours. Merci. cordialement, Franck Fresnel |
GTS linux : calibre, EA et SB [ Reply ] By: Hervé Darce on 2009-01-09 16:20 | [forum:92931] |
Bonjour, J'ai réussi, enfin, à faire reconnaître orphy par linux. Voici le résultats de quelques tests: --------------------------------------- Voie EA0, calibre 0/5V, REF 0V, branchement d'une source de tension continue entre EA0 et REF: la valeur affichée par ATNA est correcte jusqu'à 2,5V. Ensuite, lorsque la tension entre EA0 et REF augmente de 2,5V à 5V la valeur affichée par ANTA passe de -2,5V à 0V. Même problème pour EA1. Pour REF ALT, les valeurs de tensions sont décalées de celles affichées (tenion de 2V ATNA affiche -0,471V pour un calibre -2,5V/2,5V) Les autres voies EA semblent ne pas fonctionner. Voie SB1, mesure de tension entre SB1 et REF: si valeur à envoyer égal à 2, la tension est 50mV et si valeur à envoyer égal à 0, la tension est 75mV. Même chose pour SB0. --------------------------------------- On ne peut utiliser que les voies EA0 et EA1 pour des tensions qui varient de 0 à 2,5V avec orphy GTS. Comment corriger le problème. Cordialement, Hervé Darce |